Есть Mean Well источник на 12В 3А. Рядом с блоком питания расположена ПП с АРМ микроконтроллером. Также куча транзисторов и микросхем логики.
Скажите, как понять, что вот такое то расстояние опасно, а вот такое нормально?
Вот сейчас так ситуация раскладывается, что у меня от проца до импульсного трансформатора может получиться около 14мм. БП экранирован. Правда не сплошным куском металла, а такой своеобразно сеточкой с кругл. отверстиями диаметром около 5мм
1. Буратино - 01 Апреля, 2015 - 21:33:09 - перейти к сообщению
2. Semens - 03 Апреля, 2015 - 15:36:55 - перейти к сообщению
Как понять.. Если МК и остальная куча транзисторов занята переключениями- главное, чтоб помехи не дохлёстывали до уровня переключений.
Был смешной случай, когда на управление драйверами IGBT наводились полноценные иголки с других каналов. Выглядело страшно. Несмотря на это всё работало, иголки были 50ns, а чтоб начать открывать IGBT надо было 300nc и тооолько тогдаа...
Поскольку 3А12В точно обратноход, помехи от него и быстые дельта U(действуют через ёмкость ), и электромагнитные (действуют на провод как часть витка)
Можно посоветовать щупом с пружинкой и засинхнонившись от Mean Well пглядеть помеху по критичным местам платы с мк. Метод не очень, так как благодаря щупу видно намного больше, чем на самом деле.
Был смешной случай, когда на управление драйверами IGBT наводились полноценные иголки с других каналов. Выглядело страшно. Несмотря на это всё работало, иголки были 50ns, а чтоб начать открывать IGBT надо было 300nc и тооолько тогдаа...
Поскольку 3А12В точно обратноход, помехи от него и быстые дельта U(действуют через ёмкость ), и электромагнитные (действуют на провод как часть витка)
Можно посоветовать щупом с пружинкой и засинхнонившись от Mean Well пглядеть помеху по критичным местам платы с мк. Метод не очень, так как благодаря щупу видно намного больше, чем на самом деле.
3. koyodza - 04 Апреля, 2015 - 19:33:04 - перейти к сообщению
Надо не МК смотреть, а что кроме него есть. Ну и разводку конечно же. Правильно спроектированное устройство может нормально работать даже если МК будет лежать на трансформаторе.