1. hax - 04 Августа, 2015 - 01:37:09 - перейти к сообщению
Подскажите предназначение диодов VD2 и VD4 в этой схеме:
2. koyodza - 04 Августа, 2015 - 09:19:51 - перейти к сообщению
Нащо Вам це застаріле лайно?
Ті діоди було встановлено задля боротьби з проти-ЕРС навантаження та для хоч мінімального захисту на випадок приєднання акумуляторів.
Ті діоди було встановлено задля боротьби з проти-ЕРС навантаження та для хоч мінімального захисту на випадок приєднання акумуляторів.
3. hax - 04 Августа, 2015 - 11:52:53 - перейти к сообщению
Защита от аккумуляторов не работает из-за резистора R23, предназначение которого мне тоже не совсем понятно. При подключении аккумулятора выключенный блок питания включается, появляется индикация. Может R23 убрать?
Я взял схему вашего выходного каскада 2 года назад, когда начинал делать свой блок питания. Разработка затянулась.
Я взял схему вашего выходного каскада 2 года назад, когда начинал делать свой блок питания. Разработка затянулась.
4. koyodza - 04 Августа, 2015 - 18:59:49 - перейти к сообщению
Можете убрать, если хотите. Разрешаю
5. Леонид Иванович - 04 Августа, 2015 - 22:28:45 - перейти к сообщению
hax пишет:
Может R23 убрать?
Если R23 убрать, то любая подключенная к выходу БП емкость будет очень долго разряжаться (через делитель усилителя сигнала напряжения). Это может быть не совсем удобно. Вообще, лабораторный БП и зарядное устройство для аккумуляторов - немного разные вещи, требования к ним противоречивые. Для фирменных БП часто рекомендуют при зарядке аккумуляторов использовать внешний диод.
6. Semens - 04 Августа, 2015 - 22:37:15 - перейти к сообщению
Леонид Иванович пишет:
требования к ним противоречивые.
в силу специфики работы встряну.
требования устойчивости к переполюсовке - не противоречивое.
возможность источника быть в режиме отвода тока(работать нагрузкой для внешней эдс -при зарядке эта ситуация исключена.
что я забыл?
7. hax - 05 Августа, 2015 - 20:59:22 - перейти к сообщению
Леонид Иванович пишет:
Если R23 убрать, то любая подключенная к выходу БП емкость будет очень долго разряжаться
Если R23 оставить, то весь блок питания будет работать от этой ёмкости после отключения. Лучше уж поставить резистор 750 Ом между +OUT и -PWR.
================== (Добавление) ===========================
Строю диаграмму Боде по методике: http://www.eevblog.com/forum/pro...ic-load-project/
Откуда в этой схеме такой провал по фазе на частотах ~7КГц ? Как от него избавиться? Не получается стабилизировать.
Диаграмма в режиме стабилизации напряжения:
Схема:
8. Леонид Иванович - 06 Августа, 2015 - 12:18:39 - перейти к сообщению
Semens пишет:
требования устойчивости к переполюсовке - не противоречивое.
Для зарядного переполюсовка - это неправильное подключение аккумулятора на выход. А что такое переполюсовка для лабораторного БП? Неправильное подключение нагрузки? Так он не сможет этого отследить. Если же речь идет о попадании постороннего напряжения обратной полярности на выход, то большинство лабораторных БП не имеют такой защиты. Максимум, там стоит шунтирующий диод.
Semens пишет:
возможность источника быть в режиме отвода тока (работать нагрузкой для внешней эдс -при зарядке эта ситуация исключена.
В этом тоже противоречие. Для лабораторного БП принимать втекающий ток надо, для зарядного - нет.
hax пишет:
Откуда в этой схеме такой провал по фазе на частотах ~7КГц ? Как от него избавиться?
У меня получилось такое:
9. hax - 06 Августа, 2015 - 12:51:44 - перейти к сообщению
В какой программе вы считаете?
10. Леонид Иванович - 06 Августа, 2015 - 14:43:31 - перейти к сообщению
PSpice из пакета OrCAD 16.5
11. hax - 06 Августа, 2015 - 18:20:46 - перейти к сообщению
Не поделитесь файлом для PSpice?
Вы заново рисовали, pspice .asc формат не загружает?
Вы заново рисовали, pspice .asc формат не загружает?
12. Леонид Иванович - 07 Августа, 2015 - 01:05:55 - перейти к сообщению
Я рисовал схему этого БП очень давно. Файл проекта вряд ли поможет, нужны еще библиотеки всех используемых компонентов. Или у Вас есть полный OrCAD?
13. hax - 07 Августа, 2015 - 10:45:22 - перейти к сообщению
Ладно, с ORCad у меня наверно не получится, слишком много разбираться.
Похоже, просто граничный случай для формул. Запаздывание там примерно 270 градусов до 50КГц, если смотреть синусоиды вручную. Когда gain приближается к 1, при таком запаздывании формулы перестают работать.
А какую вообще выбрать crossover frequency для блока питания? 7КГц?
Перед линейным есть есть предрегулятор на 100КГц.
Похоже, просто граничный случай для формул. Запаздывание там примерно 270 градусов до 50КГц, если смотреть синусоиды вручную. Когда gain приближается к 1, при таком запаздывании формулы перестают работать.
А какую вообще выбрать crossover frequency для блока питания? 7КГц?
Перед линейным есть есть предрегулятор на 100КГц.
14. Леонид Иванович - 07 Августа, 2015 - 13:47:42 - перейти к сообщению
Что Вы подразумеваете под "crossover frequency"? Частоту единичного усиления? В моем БП PSL-3604 частота единичного усиления получилась порядка 30 кГц.
15. hax - 07 Августа, 2015 - 16:30:55 - перейти к сообщению
Леонид Иванович пишет:
Что Вы подразумеваете под "crossover frequency"? Частоту единичного усиления? В моем БП PSL-3604 частота единичного усиления получилась порядка 30 кГц.
Да, частота единичного усиления.
https://youtu.be/EARVilCGl6g?t=3m29s
16. hax - 16 Августа, 2015 - 18:00:16 - перейти к сообщению
Разобрался, не прошло и двух недель
Это какой-то глюк LTSpice.
Если убрать директиву .save, тогда все считается идеально.
Это какой-то глюк LTSpice.
Если убрать директиву .save, тогда все считается идеально.