1. hax - 14 Октября, 2015 - 00:30:04 - перейти к сообщению
Какая скорость срабатывания ограничения по току считается нормальной для любительского лабораторного БП? ( к чему стремиться?).

В своём самодельном БП выставляю 25В, ограничение 100мА, корочу на резистор 0.1 Ом - вижу скачёк тока до 15А в течении 100мкс, дальше срабатывает ограничение в 100мА.

100мкс - это много? Есть осциллограммы с PSA2?
2. Леонид Иванович - 14 Октября, 2015 - 09:51:02 - перейти к сообщению
Да, это нормально. Вот результат моделирования PSL-3604 для таких условий - выброс порядка 13 А, длительность у основания около 50 мкс (зеленый график - напряжение, синий - ток).
3. Леонид Иванович - 14 Октября, 2015 - 09:56:25 - перейти к сообщению
Для сравнения случай, когда на выходе БП установлена емкость 470 мкФ (обычное дело для промышленных БП).