diod.club » Проектирование и дебаг » Общие вопросы проектирования электроники » Масштабирование мощности блока питания устройства.

Страниц (1): [1]
 

1. Буратино - 17 Марта, 2015 - 22:10:49 - перейти к сообщению
Необходимо иметь возможность увеличивать мощность импульсного блока питания устройства. Классически это реализуемо путем замены на более мощный источник.

А если объединять диодным ИЛИ несколько источников одного напряжения а) одной мощности, б) разной мощности
Какие тут траблы?
2. koyodza - 17 Марта, 2015 - 22:36:31 - перейти к сообщению
Просто объединять первые попавшиеся источники не получится, источники для этого должны быть спроектированы соответственным образом. Обычные импульсники как правило переходят в режим "икания" при увеличении тока нагрузки выше максимального.
Для самовыравнивания должно быть плавное ограничение тока. Тогда при токе большем чем рассчитан один источник тот БП у которого напряжение больше перейдёт в ограничение тока.
Таким образом можно объединять теоретически любое количество источников, даже разной мощности, но с одинаковым номинальным выходным напряжением.
3. Буратино - 18 Марта, 2015 - 07:14:43 - перейти к сообщению
koyodza
1. Что значит плавное ограничение тока? Например у нас 3А 12В импульсный источник. Пусть работает он на пределе и отдает 3А. Теперь мы пытаемся взять от него еще 1А и происходит как ты говоришь плавное снижение тока. Как именно?

2. А что если использовать трансформаторные источники каждый с отдельным выпрямителем? Можно ли на один диодный мост их "завязать"?
4. koyodza - 18 Марта, 2015 - 10:46:21 - перейти к сообщению
Плавное ограничение означает именно ограничение тока и снижение выходного напряжения. Не нужно снижение до 0 как в лабораторном БП, достаточно до 90% от номинала если речь идёт о БП с фиксированным напряжением. Большинство обычных импульсных преобразователей на это не рассчитаны и начинают "икать" при превышении тока, а это не годится если хотим запараллелить несколько БП
Возможен вариант построения схемы автоматического выравнивания выходных токов источников, тогда можно обойтись без плавного ограничения тока, но в этом случае появляются узлы общие для нескольких источников.

Если БП одновременно является зарядным устройством для SLA батареи в буферном режиме, то там диапазон выходного напряжения должен быть чуть шире, до 60-70% от номинального выходного напряжения, но и само ограничение тока там уже должно быть предусмотрено. Однако такие БП обычно не продаются в имраде за 200 грн.

Если же ты хочешь набрать готовых "кирпичиков" и запараллелить их, то здесь сложнее, в общем случае этого делать не стоит, но частные решения типа ручной подстройки равенства выходных напряжений и выравнивающих мощных резисторов последовательно с диодами могут иногда применяться. Если есть возможность вмешательства в схему готового источника, то выравнивание можно автоматизировать, тогда такое решение вполне может применяться, но здесь снова появляются общие для нескольких источников узлы.
В случае же плавного ограничения общих узлов может не быть совсем, все источники включаются параллельно на одну шину и при правильном подходе легко обеспечивают возможность горячей замены.
(Добавление)
Буратино пишет:
Например у нас 3А 12В импульсный источник. Пусть работает он на пределе и отдает 3А. Теперь мы пытаемся взять от него еще 1А и происходит как ты говоришь плавное снижение тока. Как именно?
Снижение тока не происходит. Ток ограничивается, а снижается напряжение.

Буратино пишет:
А что если использовать трансформаторные источники каждый с отдельным выпрямителем? Можно ли на один диодный мост их "завязать"?

Тут нужно более детально пояснить что имеется ввиду. Если просто трансформаторы с мостовыми выпрямителями и всё, то их можно запараллелить без дополнительных элементов. Однако полноценного выравнивания токов здесь не будет, запросто может быть один из трансформаторов перегружен.
5. Semens - 18 Марта, 2015 - 19:47:02 - перейти к сообщению
На заявленную мощность 3А 12В, как правило, доступны только flyback, обратноходовики. Классика на 384х снижает напряжение (переходит кстабилизации отдаваемой мощности), прежде чем перейти к рестартам. Современные навороченные контроллеры бесят тем, что по достижению максимума нагрузки сразу уходят в рестарт, их параллелить не получится, разьве что через индивидуальные резисторы (Если допуск выходного это позволяет)
6. Буратино - 24 Марта, 2015 - 16:11:29 - перейти к сообщению
Да. проверили все источники импульсные. Получается что превышая некое пороговое значение импульсник просто отключается. Получается что-то типа "икания", как заметил Ув. koyodza
7. Semens - 24 Марта, 2015 - 19:47:51 - перейти к сообщению
Буратино пишет:
Получается что превышая некое пороговое значение импульсник просто отключается.
Если истчник держит напряжение, и при превышении тока икает, плохо. Элегантно получается только с контроллерами, похожими на 384х, которые икают в результате понижения выходного и, соответственно, снижения питания контроллера. И то, они не будут шарить ток нагрузки, а подпрягаться по мере проседания выхода (перегрузки) самого "высоковольтного", источник за источником.
8. koyodza - 24 Марта, 2015 - 20:19:17 - перейти к сообщению
Опираться на ограничение тока в первичной цепи не лучший вариант, потому что при изменении напряжения меняется перекачиваемая во вторичку мощность, и соответственно ток. Таким образом изменение входного напряжения (пульсации) превращаются в изменение выходного тока. Чтобы выходной ток ограничивался более предсказуемо нужна соответствующая ООС от тока нагрузки.
9. Semens - 24 Марта, 2015 - 22:23:34 - перейти к сообщению
[quote=koyodza]Таким образом изменение входного напряжения (пульсации) превращаются в изменение выходного тока.[/quote]
Отнюдь. Константная выходная мошность получается благодаря фиксированной I2L. Пик I и частота фиксированы, стало быть выходноая P стабильна. При уменьшении выходного U ток растёт. Разумеется, это неверно при непрерывных токах , но про специфику широкодиапазонных источников при низком входном речи не было. Переходя в СР источник же не обязан преходить в континиус.
(Добавление)
[quote=koyodza]Чтобы выходной ток ограничивался более предсказуемо нужна соответствующая ООС от тока нагрузки.[ Думаю, переделывать или разрабатывать источники уважамый Буратино не собирается, остаётся паралелить через резисторы,

Powered by ExBB
ExBB FM 1.0 RC1 by TvoyWeb.ru
UaExBB Style

[Script Execution time: 0.0079]     [ Gzip Disabled ]